电梯室内消火栓算不算最不利点

发布于:2002-01-15 19:37:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层消防水箱到最不利消火栓静压不小于0.07MPa,我看到一图中,水箱取最低水位时,最高层消火栓能满足该要求,但再上面的消防电梯室内的消火栓却不能,只有一半.请你帮我解释这个问题.谢谢.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 刀切馒头
    刀切馒头 沙发
    消防电梯机房的层高是不计入建筑高度的,所以这里的消火栓静压不做要求,也即,可以低于0.07MPa。
    2002-01-15 21:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • kj
    kj 板凳
    你是指电梯机房外的消火栓吧。如果有,只要不是天面的试验消火栓,也还是应满足7米压力要求才对。
    2002-01-15 21:12:15