在"系统"-用"给水原理"定义层高之后,再用"公建给水"指定给水当量(如每层Ng=2.75)计算,然后输出,但发现管道流量计算结果不对,如图2-3管段流量:根据Q = 0.2 × SQRT(Ng) × α (建筑类型:集体宿舍、旅馆、招待所、宾馆) a值=2.5 则Q=0.2* SQRT(2.75)*2.75=0.829 l/s ,但软件计算结果为:0.55 l/s。
请教飞扬兄到底计算错在哪里?

1128957065385.jpg


1128957065501.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tenshin1921
    tenshin1921 沙发
    看来学校就没学好啊,哈哈
    2006-01-07 14:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    我考!

    楼主,作为设计人员居然要软件制作人员来教你看规范??!!

    真晕了哦!!
    2006-01-07 14:41:07

    回复 举报
    赞同0