土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请问:管道间距等?
施工的朋友门,想问下几个问题
(1)明装的室内双管走梁下的,一般距墙多少?供回水管道之间、距离多少?
(2)室外的供回水管道埋地的时候距墙多少?

全部回答(7 )

  • runtailfh
    1.丝接的管道小于及等于DG50的按50,大于50的按管径;焊接的管道距墙大于和等于100.
    2.埋地的管道距墙大于和等于300,主要考虑建筑的沉降.
    2007-09-29 14:07:29 来自 PC 评论 举报
  • m1020n_ljx0703
    学习!
    2007-06-28 15:48:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 278 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10