消火栓的保护半径考不考虑分隔墙的限制?

发布于:2002-01-16 19:40:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有个问题请大家回答:消火栓的保护半径考不考虑分割墙的限制,规范上只说是水带长度的0.8倍加上充实水柱的平面投影。工程中常常遇到防火墙或者其他分隔的限制。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xu200409
    xu200409 沙发
    肯定要考虑,不然实际中形同虚设。
    2008-10-20 10:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • liangqt
    liangqt 板凳
    总归要考虑,消火栓的布置主要应从实际出发;理论占的部分较小
    2002-01-18 23:15:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是否要做消防泵?

我现在在做一个工程。概况如下:新建一个工厂,市政管网水压0.5MPa,厂区多为二层厂房,最大建筑高度11m,没有喷淋系统,只有消火栓系统,我考虑建一300立方消防水池,再屋顶上做一消防水箱,厂区管网采用生产、生活、消防公用系统,并形成环状。从市政引入一根DN150的进水管。问题是:是否要做消防泵?请同行们发表高见!