土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位大师

请教各位大师

发布于:2002-01-17 08:57:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位大师,北方地区地下汽车库内消防水管的防冻有什么讲究?喷淋是否一定要做干式的?那消火栓系统呢?还有消防水池和排水井的液面是否一定要低于最大冻土深度?盼复!多谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xu200409
    xu200409 沙发
    做湿式的怎么防冻啊?
    2008-10-20 10:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • clxtwolf
    clxtwolf 板凳
    防冻液?NFPA13中提到过这种做法,不过我没作过,如果你的水池是消防生活合用的话,应该是不能考虑使用这种方法了!
    2002-01-21 11:27:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓的保护半径考不考虑分隔墙的限制?

我有个问题请大家回答:消火栓的保护半径考不考虑分割墙的限制,规范上只说是水带长度的0.8倍加上充实水柱的平面投影。工程中常常遇到防火墙或者其他分隔的限制。

回帖成功

经验值 +10