土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请问浇注0#块时钢管桩和支座受力分配的问题
如下图所示,钢管桩两端锚固在梁体内,支座与钢管桩同时受力。请问,施工

到最大悬臂阶段时,应该怎样分配二者的力?如果完全用钢管桩抵抗弯矩,似

乎偏大,难以通过;如果钢管桩只承受不平衡力,似乎有偏小,有何原则?

0710.JPG

全部回答(4 )

  • minijc
    因为分了不平衡力,就不会倒了,目的就达到了。
    2010-08-01 14:04:01 来自 PC 评论 举报
  • xh20031655
    我也这么认为,否则临时墩根本承不住那么大的力。但是为什么只分担不平衡力呢?
    2010-07-25 15:07:25 来自 PC 评论 举报
加载更多