消防工程施工问题

发布于:2002-01-19 20:02:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在下有几个施工方面的问题请教各位:
1、吊顶内的消防管道是否要进行隐蔽工程验收?
2、消防管道冲洗时只打开每层末端的试水装置可以吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 水中情节
    水中情节 沙发
    请问mr_wen:如果可以只打开末端试水阀冲洗的话,那规范中的冲洗流量如果保证?规范里说最小的冲洗流量也得与系统的设计流量相等,而一般末端试水只有DN25,根本无法保证这么大的流量。
    2002-01-22 20:28:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。