机房的防火阀可以装在机房以外吗?
机房的防火阀可以装在机房以外吗?
机房的防火阀可以装在机房以外吗?
因为相关领导看错图纸,现在机房内没有可以安装的距离了,因此领导提出把防火阀装在机房防火墙外。我不知道哪条规范上有相关说明。我提出异议以后,相关领导予以否决。问我为啥不行,我无法准确的进行回答!请各位高人帮忙指导一下!这样装究竟行不行!
发布于
2010-07-16 00:32:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(36 )
tnx6809
可以的,管道穿墙需处理,离墙200MMC以内
2012-04-12 20:02:12
来自 PC
评论
举报
xujianren
穿越机房的地方通常设置自动防火阀。为何要设置防火阀?就是为了有效地阻止火灾通过风道向机房内蔓延,从这一点看装在机房外隔墙附近是最好的选择。而不是以机房内作为优选,所以,领导的意图没错,只是领导觉得你不够虚心,没有告诉你具体原因。
2012-04-05 15:41:05
来自 PC
评论
举报