POPO 暖通软件-兴趣组 精品再现,请大家把那边的精华转贴过来。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句也没有什么,冷却塔本身也没什么复杂.
sunxm说: (2005-10-27 09:31:02)
请教:实际中怎么选冷却塔?我觉得理论与实际不一定符合.实际地点的工况不一样等等.
sunxm说: (2005-10-27 09:31:09)
冷却塔我感觉好陌生!
菱电冷却塔说: (2005-10-27 09:33:41)
选型这一方面,一要知道进出水温,二湿气温度,三主机的型号和水流量,还有现场的安装位置.
菱电冷却塔说: (2005-10-27 09:34:38)
主机是哪个冷却水流量,不是冷冻水.
sunxm说: (2005-10-27 09:37:54)
电子厂房好多工程都是业主已提供冷冻水了.
菱电冷却塔说: (2005-10-27 09:38:14)
对的.
sunxm说: (2005-10-27 09:38:47)
中央空调设计与冷却塔接触比较多,基本上都要配冷却塔.
sunxm说: (2005-10-27 09:39:19)
还请教一问题,现在的小工程用风冷的是不是比水冷的经济.
用风冷的话就不用考虑用冷却塔等配管了.
菱电冷却塔说: (2005-10-27 09:39:38)
不一定的,主要是冷水机组.
菱电冷却塔说: (2005-10-27 09:41:17)
对,如果你想便宜就用水冷的.
sunxm说: (2005-10-27 09:41:53)
水冷还比风冷便宜?
菱电冷却塔说: (2005-10-27 09:42:49)
风冷热泵的就贵.
菱电冷却塔说: (2005-10-27 09:44:15)
水冷的使用寿命长.
sunxm说: (2005-10-27 09:44:55)
可是冷却塔占地方.
菱电冷却塔说: (2005-10-27 09:46:05)
对,水冷的要占主机房面积大.风冷的直接放在外面就好了.
菱电冷却塔说: (2005-10-27 09:50:05)
你们电子用冷却塔都很大的.