土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼层侧向刚度与上一层相应侧移刚度比问题

楼层侧向刚度与上一层相应侧移刚度比问题

发布于:2010-07-20 11:04:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼层侧向刚度与上一层相应侧移刚度比为52.5%可以吗?本层与上一层的承载力之比为1.16。
这样的结构体系可以吗?请教各位高手。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 绿豆芽
    绿豆芽 沙发
    详见10抗规表3.4.3-2
    2014-09-24 16:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • hy8894604
    hy8894604 板凳
    已经属于规范中的薄弱层了,规范要求薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一层的65%。
    但貌似楼主的“本层与上一层的承载力之比为1.16”有问题,毕竟侧移刚度只有上一层的52.5%,按理说本层与上一层的承载力这个比值应该是小于1的。
    2010-08-07 23:09:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多