规范规定相邻的两支水枪(不是双出口消火栓)必须同时到达建筑的任一点,请问“相邻”如何理解,同一立管上的两支水枪算不算?还是必须两根立管上的才算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句1.泡沫原液储罐方在泵房是否合适?
2.如何计算水与泡沫液的转换时间?是要考虑以4L/S流量,在三分钟内将作用面积内
所有管道内水全部排除?还是只考虑排出干管的水?
3.现在高层建筑地下室车库内的喷头若严格按按规范布置,很少有能做到间距3.6或3.4米的,大多在2.7米左右(结构专业次梁的跨度一般在2.6到3.0米左右,这是最主要的原因),这样,按您的说法,这样的建筑,160平方米作用面积内,大概有22个喷头,全动作的话,流量将远大于40L/S.对吗?
回复 举报
你的图纸我看到了,画得很细致,值得借鉴。谢谢。
我的问题主要就是在160(或200)m2内,若喷头布置得密了后,由于火灾时,开启的喷头太多,使作用面积内的喷水强度变大,远大于中II级的8L/S.M2,则喷淋泵应选大流量的,30L/S 的以远不够了。以前一直没注意这个问题,大家认为是否这样呢?
其实,现在的高层住宅,地下室一般为汽车库,布置喷头的间距根本就很难大于3米,一般也就2.8米左右,作用面积内喷洒总流量远大于8L/S,M2.
真的没人做过泡沫-水喷淋系统吗?消防局的说,这是自喷发展的趋势,慢慢的汽车库都要求这样做。深圳有钱,先做起来......