少筋混凝土是否需要进行裂缝宽度验算?
少筋混凝土是否需要进行裂缝宽度验算?
最近我在做半重力式挡土墙,属于四类环境(海水),可是我不知道少筋混凝土是否需要进行裂缝宽度验算。再分细点,若是计算结果需要配筋,是否需要进行裂缝宽度验算?若是计算结果不需要配筋呢?还有就是《水工混凝土设计规范》中要求在四类环境中,混凝土的标号不低于C20,我需要遵守吗?谢谢!
发布于
2005-11-02 21:37:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(9 )
54xxx
悬臂式的挡土墙是这样,不过我说的是半重力式挡墙,按计算是可以不配钢筋的,只是为了安全,所以在受拉区域配置了少量的钢筋,就成了少筋混凝土,只是我不知道少筋混凝土要不要进行裂缝宽度验算罢了。
2006-08-09 13:06:09
来自 PC
评论
举报
ymq0591
个人觉得需要,具体在哪本书上看过忘记了,可能是在路基手册里面,你可以去翻翻看。
《水工混凝土设计规范》中要求在四类环境中,混凝土的标号不低于C20,更该遵守。上半年我做过一个悬臂式挡墙就是没按照这个做被审查师提出来了。还是不要自己给自己找麻烦,按规范办事吧!
2006-08-09 02:40:09
来自 PC
评论
举报
54xxx
人气太不旺了
2006-08-08 23:49:08
来自 PC
评论
举报
54xxx
我算出来的都是只有很小的拉应力。而且我参考别的参照书,很多是C15砼的,而钢筋混凝土是不可以用C15的。想想好像需要钢筋,又好像不要。呵呵!还是不管它了,保险一点的好。
2006-05-13 20:28:13
来自 PC
评论
举报
qqxj
我认为需要,主要是海水对钢筋有很强的锈蚀作用,如果不配筋耐久性还要好些。不过我对港工设计没有接触过哈。
2006-05-09 22:54:09
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(9条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
54xxx
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
389
粉丝
1
+ 关注
私信
水利工程设计
返回版块
28.2 万条内容 · 273 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
《水工混凝土设计规范》中要求在四类环境中,混凝土的标号不低于C20,更该遵守。上半年我做过一个悬臂式挡墙就是没按照这个做被审查师提出来了。还是不要自己给自己找麻烦,按规范办事吧!