土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 少筋混凝土是否需要进行裂缝宽度验算?
最近我在做半重力式挡土墙,属于四类环境(海水),可是我不知道少筋混凝土是否需要进行裂缝宽度验算。再分细点,若是计算结果需要配筋,是否需要进行裂缝宽度验算?若是计算结果不需要配筋呢?还有就是《水工混凝土设计规范》中要求在四类环境中,混凝土的标号不低于C20,我需要遵守吗?谢谢!

全部回答(9 )

  • 54xxx
    悬臂式的挡土墙是这样,不过我说的是半重力式挡墙,按计算是可以不配钢筋的,只是为了安全,所以在受拉区域配置了少量的钢筋,就成了少筋混凝土,只是我不知道少筋混凝土要不要进行裂缝宽度验算罢了。
    2006-08-09 13:06:09 来自 PC 评论 举报
  • ymq0591
    个人觉得需要,具体在哪本书上看过忘记了,可能是在路基手册里面,你可以去翻翻看。
    《水工混凝土设计规范》中要求在四类环境中,混凝土的标号不低于C20,更该遵守。上半年我做过一个悬臂式挡墙就是没按照这个做被审查师提出来了。还是不要自己给自己找麻烦,按规范办事吧!
    2006-08-09 02:40:09 来自 PC 评论 举报
  • 54xxx
    人气太不旺了
    2006-08-08 23:49:08 来自 PC 评论 举报
  • 54xxx
    我算出来的都是只有很小的拉应力。而且我参考别的参照书,很多是C15砼的,而钢筋混凝土是不可以用C15的。想想好像需要钢筋,又好像不要。呵呵!还是不管它了,保险一点的好。
    2006-05-13 20:28:13 来自 PC 评论 举报
  • qqxj
    我认为需要,主要是海水对钢筋有很强的锈蚀作用,如果不配筋耐久性还要好些。不过我对港工设计没有接触过哈。
    2006-05-09 22:54:09 来自 PC 评论 举报