我们公司施工的一个工程,集水器和分水器呈一列布置,中间间距大概有1.5米,装的压差控制装置。集分水器尺寸均为DN600*6500,夏季制冷,冬季供热。集分水器下部各用2各固定支架承重
业主提了个问题就是:冬夏季温差会不会造成较大的热胀冷缩,而固定支架的存在导致应力过大,会不会出现漏水等问题??是不是应该把每边一个支架改为滑动支架?
请各位高手指点了!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hust-ganjj
    hust-ganjj 沙发
    OK,明白了,zht兄解释的很清楚了,我是直觉的认为不用加,分析不了这么清楚。
    2005-11-04 22:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • hust-ganjj
    hust-ganjj 板凳

    不用改滑动支架我明白了。
    15米直管的话膨胀量最大 大概在1CM左右,膨胀系数按12.1微米/度*米计算的。
    另外请教下zht兄,“2个集分水器又不是直连的”的意思是不是通过连接之间的法兰垫料