我工地一个承台4.5m*6m*4.5m,这体积算大体积吗?内部温度能达到70多度,怎样解决较好?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shamoshuiyuan
    shamoshuiyuan 沙发
    采用冰水拌合混凝土,入模温度控制在20度左右,内部加入冷却水管,一般间距控制在1米范围。如果正向受压构件可以抛入一些大的毛石。最重要是顶部养护问题,一定要蓄水养护,否则顶面会出现风裂和温度裂缝。掺入10小时左右缓凝剂,使温度梯度明显。再有据权威人士说现在生产的水泥标号大于水泥实际标号因此水化热会高于理论计算值,因此建议在浇注大体积混凝土之前一定要在实验室做混凝土试配,尝试采用低标号水泥能否满足混凝土设计强度要求。

    有点语无伦次,都是一些建议,不知是否可取,希望大家指正
    2008-03-21 13:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • cocomalu1123
    cocomalu1123 板凳
    以前我们5000方的承台做出来,最高温度也才60度,用冷却水管,就行了。