请教各位大师:1)供消防车吸水的室外消火栓水压规范有无要求,若有水压要求多少?
2)若消火栓水压达不到此要求,一般怎样处理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cfh
    cfh 沙发
    小于0.1MPa要是不行的。要设加压泵房加压。
    2002-02-02 19:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • wlj
    wlj 板凳
    供消防车吸水的室外消火栓水压规范要求不小于0.1MPa。小于该值要设消防水池。
    2002-01-30 20:36:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多