地暖工程技术交底中常见问题
地暖技术交底是设计单位与建设单位、施工单位及监理单位沟通的一个重要步骤,本人经过多次技术交底,将住宅项目中地暖方面常见问题进行以下总结。
摘 要: 地暖技术交底是设计单位与建设单位、施工单位及监理单位沟通的一个重要步骤,本人经过多次技术交底,将住宅项目中地暖方面常见问题进行以下总结。
近年来单位承接的住宅项目均采用地暖,参加了多次的技术交底后发现施工单位、监理单位等常问的问题主要为以下几个。
1.图纸会审与技术交底
年轻同志经常将地暖图纸会审和技术交底混淆,那么图纸会审和技术交底到底有何区别,进行以下解释。
图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位及建设单位、材料、设备供货等相关单位,在收到审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。其目的有两方面,一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并制定解决方案;二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。
技术交底分为设计交底和施工设计交底,设计单位参加的为设计交底,是指在建设单位主持下,由设计单位向各施工单位(土建施工单位与各设备专业施工单位)进行的交底,主要交待建筑物的功能与特点、设计意图与要求等。
二者最大的区别是时间前后不同,组织单位不同,目的不同。
2.常见问题
2.1 户内地暖分集水器前管道上是否安装阀门
分水器是指水系统中用于连接各路加热管供水管的配水装置,集水器是指水系统中用于连接各路加热管回水管的汇水装置,除了用于地暖,还用于散热器章鱼式系统。
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3.6.2条规定“在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、阀门及泄水管。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管并加装平衡阀或其他可关断调节阀。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。”,3.6.3条规定“在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门。”
由于将所有阀门已设计到管道井内,设计图纸中对地暖分集水器的安装也仅仅引用了设计图集而未画分集水器大样,那么户内的分集水器供回水管上是否还需要安装阀门或附件是最常见问题。按照设计规范来讲,户内不安装阀门也是允许的。是否安装阀门和地区差异也有关系,据曾经在山东施工的一技术人员讲,他在山东接触的工程供回水管上均各安装一个球阀,本人在参观了石家庄多个工地后发现情况各种各样,具体到工程是否安装阀门,管道井内已安装过滤器,户内是否还需要安装过滤器,大多是由建设单位决定。
2.2 地面做法
大多地暖工程分包给专业地暖公司来施工,如果承包给建筑安装公司需要办理相关手续,对地暖工程不熟悉的建筑安装公司会问地暖的做法,由于地暖的详细地面做法在建筑图纸中,地面做法应见建筑图纸。
2.3 错层台阶处理
对于有错层的房间,加热管如何跨越台阶,是否能解决,答案是肯定的,解决措施见下图。如果施工图设计中暖通专业未向建筑专业的台阶做出要求,在地暖公司开始施工前,负责的地暖公司会向土建专业提出要求进行现场协商.
过台阶做法
2.4卫生间过门做法
目前厨房结构楼板不降板居多,仅卫生间降板,由于卫生间门口有高差,所以地暖管过门时不会严格按照规范要求的水平敷设,见下图。曾经遇到个很严格的建设单位,坚持要求将加热管水平敷设改为同一环路除卫生间过门处加热管保持水平。
卫生间过门做法
2.5 与水管交叉处理
卫生间水管较多,水管应尽量靠墙敷设,以保证地暖管有足够的敷设空间,当水管交叉而垫层较薄时,可采取如下照片做法。
卫生间水管敷设
水管交叉处理
3.结语
地暖施工技术经过这么多年已经很成熟了,不过有些具体施工细节设计人员不很了解,工作中应多与地暖公司沟通,如有条件应跟随整个地暖安装过程,在技术交底时会更好解决施工单位提出的问题。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报