土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于钢筋混凝土抗扭计算中纵筋箍筋配筋强度比的取值问题

关于钢筋混凝土抗扭计算中纵筋箍筋配筋强度比的取值问题

发布于:2010-07-31 20:19:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
看了施书《指南》,在钢筋混凝土抗扭计算中,已知扭矩求抗扭配筋时,需假定纵筋箍筋配筋强度比,规范中规定其值范围为0.6至1.7,但《指南》中有的题假定为1.0,而有的假定为1.2,究竟如何选取,依据是什么呢??
请高手指点一二!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdaqian1910
    没人支持一下吗??自己顶一下
    《规范》7.6.4条文说明中有这样的内容,当配筋强度比=1.2左右时为钢筋达到屈服的最佳值
    各位的看法如何?
    2010-07-31 22:40:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2175 人订阅