土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 求助!接触氧化池调试过程中出现的问题!
刚做好了一个传染病医院的污水处理工程,用的是接触氧化工艺
由于医院的水大部分是洗手用水,基本上都是肥皂水。
鼓风机一开,都是泡泡。。。。 满屋子都是
加喷淋管有效果但是不是非常明显,加盖板的话是不是有些不负责
请教高手指点一下,这种问题应该怎么解决!谢谢

全部回答(38 )

  • watertreator
    对,前面化粪池停留时间不够或者最好改成水解池,或厌氧池
    2009-07-28 16:20:28 来自 PC 评论 举报
  • libi97531
    如果是密闭的池子,将泡沫用管道引进调节池等其它池子,如果是敞开的池子,最好用喷淋装置,当然投加消泡剂也是可以的。
    2009-07-24 16:21:24 来自 PC 评论 举报