土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 干盘管的调节是“质调节”还是“量调节”?

干盘管的调节是“质调节”还是“量调节”?

发布于:2005-11-11 17:23:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
干盘管的调节是“质调节”还是“量调节”?
“质调节”=调节供水温度
“量调节”=供水温度不变,调节供水量?
不知道做过的,多是那中形式!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jian2194
    jian2194 沙发

    通过干盘管前采用旁通 ?? 好象还是量调节, 你说的是怎么实现质调节?
    2005-11-15 08:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳
    幹盤管的冰水一般由板換換熱後提供!
    看 文章 :由于温差小,所以作者建议用 混水泵 7度冷冻水 混合 1N 度回水 出1N度出水,
    感觉 大面积 的时候不适合质调节,
    板換換熱後 出水温度信号给一次回水的阀?维持二次出水温度恒定/。?
    混水泵 出水温度信号给回水的旁通阀 调节回水和7度冷冻水的比例 维持出水温度恒定?
    2005-11-15 08:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有生产医用器材方面的洁净室设计经验不?

本人有上现有一个这方面的设计,洁净等级为十万级,可是业主方面提供不出设备散热量等其它方面的参数,设计起来也是难,谁有这方面的经验,方便的话指点,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10