制冷主机冷凝器水流量为122L/s,冷却水泵流量为528m3/h(2台),投入运行后,发现水温差太大,应是水泵流量不够引起,该如何解决?请教大家。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxin_9541
    xuxin_9541 沙发
    楼上的,谢谢啦!
    2005-11-16 11:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • xuxin_9541
    xuxin_9541 板凳
    对不起,笔误,主机冷却水量设计为227L/S,即为997.2M3/H,单台冷却水泵为528m3/h。
    水泵应是选小了。
    2台水泵供一台冷凝器,冷却水温差大应是一台主机的进出温差比较,达到8度。
    2005-11-13 09:46:13

    回复 举报
    赞同0