开利直燃式溴化锂中央空调运行五年故障不断,前些日子高发板换渗漏补焊后一直不能正常工作,先是燃烧机老出点火故障,检查发现二段火时报故障,代换程控器故障依旧,怀疑火焰检测器不能正常工作,不知如何检测并且型号不知,燃烧机是水国株式会社的,有时需要重行启动多次才能点着,后有怀疑主板没给燃烧机信号,检查发现主板输出的信号已到燃烧机的接触器,可接触器并没有吸合,拔掉接触器后重新装上,上电,又能吸合,接触器没有坏,燃烧机吹扫完,点火正常,进入二段式经常报故障,机型为16DN036
.麻烦高人指点。谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • kelwxq
    kelwxq 沙发
    问题终于找见了,火焰探测棒的前端被烧短了,原先的距离发生了变化,重新调整,目前运行正常。谢谢各位的关注,希望这条信息对你也有用。
    2011-06-17 15:45:17

    回复 举报
    赞同1
  • kelwxq
    kelwxq 板凳
    吹扫点火正常,紧接熄灭,报燃烧机故障。程控器的位置停留在一段小火。
    2010-08-10 00:50:10

    回复 举报
    赞同0