水喷雾灭火系统可以与自动喷洒系统共用消防水泵吗?

发布于:2002-02-03 01:35:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一例设计:
高层建筑地下室锅炉房设水喷雾灭火系统,设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统,设计了两个独立的消防给水系统。
初步设计审查时业主及消防部门都提出两系统可以共用消防水泵。我认为不能。
自喷新规范中规定的可以从属于湿式系统的是水幕、雨淋、预作用等四个。水喷雾与自动喷洒是两种灭火机理、对象等完全不同的灭火系统,就像消火栓系统和自喷系统不可共用水泵一样,这样理解对么?
还有想请教各位:水喷雾系统的雨淋阀是否可以不用?火灾探测系统探测的火灾信号直接启动消防不可以么?水泵出水管上的止回阀可以起到管道通断水流的作用

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • quan911
    quan911 沙发
    我认为完全可以合用,消火栓和喷淋泵不能合用,是考虑到两者是同时开启的,如果合用,会降低可靠性和相互干扰,而水喷雾和喷淋不需同时开启,完全可以单独对待,在水喷雾灭火系统设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统时,合用水泵比较经济合理。
    关于第二个问题,就比较奇怪了,水喷雾系统怎么能没有雨淋阀?要知道水喷雾喷头是开式喷头,如果没有雨淋阀控制,那就成了常喷雾系统了。
    2006-08-11 15:44:11

    回复 举报
    赞同1
  • fymfymfym
    fymfymfym 板凳
    这里缺少有质检站及具体施工人员的代表发话,
    请消防部门的专家来表态就OK了
    2009-08-27 11:43:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大空间、高净空的场所设置雨淋系统如何设置?(急)

有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?