建筑给水排水设计规范GB50015-2003第3.2.6说:严禁生活饮用水管与大便器(槽)直接连接。可在实际工作中我发现使用PPR热熔管经过延时缓闭冲洗阀后直接连到大便器(蹲便器)的入水口上了,这不造成了饮用水管与大便器直接连接了吗?一旦冲洗阀损坏就会出现虹吸现象造成污染。我处新建的许多公共建筑都是采用这种连接方式,我感觉违反规范。是什么原因呢?延时缓闭冲洗阀有什么特殊功能吗?请不吝赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gycpscps
    gycpscps 沙发
    请赐教,当延时缓闭冲洗阀失灵时(即长流水),发生虹吸时要发生回流污染的.是这个道理吗?知道的说,不懂不要装懂,谢谢.