土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这样的问题怎么解决?

这样的问题怎么解决?

发布于:2005-11-16 16:38:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天看到一个工程,由于安装位置不够,同一个系统,多个冷却塔安装在不同位置(高差达到6米),不知大家怎么来保证机组安全运行?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jrzhp
    jrzhp 沙发
    同一个系统,多台冷却塔安装在不同位置,使系统安全运行的办法如下:方案1,在低于最低位置冷却塔的地方集中设冷却水池,将冷却水送往不同高度的冷却塔。不同高度冷却塔对应选不同扬程的水泵,该方案较节能。方案2,也可以最高位置的冷却塔的扬程为依据,与其他高度的冷却塔所需冷却水量合选二至三台水泵,设集中的供水总管,在不同高度的冷却塔支管上设调节阀,控制各高度冷却塔所需冷却水量,该方案系统简单,但能耗比方案1高。大型冷藏库冷却水系统曾有该做法,效果较好,笔者推荐采用方案1。
    2005-11-28 16:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    是一种解决的好办法,那还有没有更佳的方法呢?至于调节流量,那具体怎么调节?
    2005-11-18 08:13:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多