土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅给水设计秒流量计算

住宅给水设计秒流量计算

发布于:2005-11-16 20:13:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当用03年新规范进行住宅给水计算时
如果厨房(当量=1.0)设1根立管、卫生间一(当量数=4.75)设1根立管、卫生间二(N=2.0)
计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率Uo=qo.m.Kh/0.2NgT3600时Ng取多少?
是1.0,4.75,还是7.75?
如果取Ng=7.75,qo=250l/s,Kh=2.8,T=24h,计算得出Uo=0.01829不符合普通住宅二类的Uo范围(2.5%--3.5%)
望详细解答怎样设计!
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • len1210@co163
    len1210@co163 沙发
    可是如果不设这么多就会穿越客厅而且是明设,很不好看
    2005-11-16 22:03:16

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳


    一户一支管
    2005-11-16 21:58:16

    回复 举报