土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室为一托二系统冷量如何控制?
现有一工程,洁净室采用直膨式空调机组对二个房间进行送风。送风风量可调,但是温度湿度如何调整?除了在分支管道内加设辅助电加热器外还有什么好的方法?请各位帮忙出出主意。
谢谢!

全部回答(6 )

  • ktchenggang
    看来这个问题不太好回答:(
    2005-11-28 01:56:28 来自 PC 评论 举报
  • ktchenggang
    呵呵,谢谢!我想看看还有更好的方法没有。洁净室是定风量,房间面积不同所以需要调整风量。压差是自动调整排风量。
    2005-11-26 10:43:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10