我刚装好了一台约克风管机,调试时发现气液分离器结霜严重,几分钟就停机了,为什
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句原因一般如3楼所说的那样。
有关的因素有:
1、冷凝介质的温度过高
2、冷凝器的换热条件不好
3、系统内有不凝性气体
4、换热管道内外的油膜和水垢、污垢
5、压缩机的机械故障,如干摩擦、阀片损坏。造成排汽温度过高。