水喷雾灭火系统能和消火栓(或喷洒)系统共用一套水泵及消防水池吗?
水喷雾灭火系统能和消火栓(或喷洒)系统共用一套水泵及消防水池吗?
本人在做一个项目(15层1类),地下室有燃气锅炉房,按规范需要设置水喷雾灭火系统。请问能和消火栓或喷洒系统共用水泵吗?
同时请问是属于固体火灾吗?
发布于
2002-02-07 14:08:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wf
可以将水喷雾系统用水放在天面的消防水池中,那就不用设置水泵了。成了常高压系统。
2002-02-28 11:17:28
来自 PC
评论
举报
富兰克
应该可以,本人做过实例。毕竟水喷雾灭火系统用水量较大,完全单独设泵和水池困难。
2002-02-28 10:40:28
来自 PC
评论
举报