81.gif1、梁的计算跨度、柱的计算高度,这两部分内容在《砼规》《砌规》都有体现,但不
全面。哪里有比较全面权威的规定呢?出自那本规范?
2、《高规》6.2.13说道:考虑地震作用组合时,其承载力应除以相应的承载力抗震调
整系数rRE,可是这个系数是小于1的,岂不是越除越大?把承载力放大了吗?好像
考虑抗震时对承载力都是折减的吧。
3、《高规》4.8.5说的地下一层柱配筋要是地上一层的1.1倍,这个1.1倍是地上一层
柱实配钢筋的1.1倍还是计算结果的1.1倍??小弟理解的是实配钢筋的1.1倍,感
觉涉及到柱侧移刚度的问题应以实配为准,可老施的书是以计算结果乘以1.1算的,
这个算法对吗??
4、梁的面积配箍率、柱的体积配箍率这两个参数,哪里有比较权威的公式解释呢,最好
是来自规范的。特别是那个箍筋肢数和箍筋根数的关系,直接决定了结果的对错。
请各位高人不吝赐教,小弟代表广大菜鸟拜谢。

81.gif

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoping1019
    xiaoping1019 沙发
    同意楼上的观点
    2010-08-12 15:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • taojun0925
    taojun0925 板凳
    我个人这样通俗的理解下几个问题啊,大家不要拍砖
    1、计算长度本身就是根据情况的不同取值,所以应该是什么结构形式就根据不同规范计算,比如单层厂房,有无吊车均有不同,你要说总结,只有靠自己了,市场上好像还没有总结归类好的参考书
    2、这个问题很简单,地震作用作为偶然作用,除以承载力抗震调整系数rRE只是把原来的安全储备系数调回去了,充分利用材料的塑性变形,就像人防计算中,钢筋强度同样要乘以强度放大系数一样
    3、我个人认为是计算配筋结果的1.1倍,打个比方,你一层计算柱配筋4000,你实配5000,你多配的钢筋只能作为安全储备,因为你根据计算不需要啊,实际上你也不需要承担更高的地震或风载作用啊,所以理论上你地下室需要配的钢筋只要满足一层的1.1倍就可以了