我对水箱各水管的标高如此标,可以吗?
我对水箱各水管的标高如此标,可以吗?
比如说水箱是SX10-36 ,水箱放置的屋面标高为13.000M。在这个标高上加1M就是水箱出水管的标高:14.000M,由于此型号水箱的水柱体高为1.4米,则加2.350米就是溢流管的标高15.350M,减50MM就是水位线15.300M,加50MM就为进水管的标高:15.400MM。我这样认为合理吗?
发布于
2005-11-24 16:20:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lolinge
我们这审图的就是喜欢这样的。我师父都是这样标的。好象也都可以过。
2005-11-28 11:57:28
来自 PC
评论
举报
wencent.klez
“加50MM就为进水管的标高:15.400MM”,这个不对的,它俩之间的净距应该是2.5d(上水管)。