600多平米的地下非机动车库是否需要设喷淋?急!!
600多平米的地下非机动车库是否需要设喷淋?急!!
如题!
发布于
2005-11-24 21:30:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
詹小楠
建议要不改为500m2要不将600m2改为两个防火分区。
否则要设喷淋
咨询消防部门的意见>500m2要设
所以出此下策。
2005-11-25 21:50:25
来自 PC
评论
举报
applan
是单独一个地下非机动车库?
还是顶部有高层、多层?????
2005-11-25 17:45:25