土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 车库自喷喷头的布置必须设置在汽车库停车位的上方吗
汽车库自喷喷头的布置必须设置在汽车库停车位的上方吗?这样要增加很多的喷头,且系统设计流量也要增加很多。

全部回答(20 )

  • zp_ks
    《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2.3.1规定喷头应设置在汽车库停车位的上方,是指每部汽车停车位上方要设有喷头。一般情况下流量会增加。
    2009-03-24 14:44:24 来自 PC 评论 举报
  • zoujian2004


    上面的一排车用车库顶部设置喷头来保护
    下面一排车靠侧喷来保护
    2009-03-21 15:28:21 来自 PC 评论 举报