土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 避雷器原理和安装要求

避雷器原理和安装要求

发布于:2010-08-12 13:39:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
原理:释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。
安装要求:
(1)道先固定避雷器底座,然后由下而上逐组安装避雷器各单元(节)。(2)避雷器在出厂前已经过装配试验并合格,现场安装应严格按制造厂编号组装,不能互换,以免使特性改变。(3)带串、并联电阴的阀式避雷器,安装时应进行选配,使同相组合单元间的非线性系数互相接近,其差值应不大于0.04。(4)避雷器接触表面应擦拭干净,除去氧化膜及油漆,并涂一层电力复合脂。(5)避雷器应垂直安装,垂度偏差不大于2%,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正。三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的同一侧,均压环应安装水平,最后用腻子将缝隙抹平并涂以油漆。(6)拉紧绝缘子串,使之紧固,同相各串的拉力应均衡,以免避雷器受到额外的拉力。(7)放电计数器应密封良好,动作可靠,三相安装位置一致,便于观察。接地可靠,计数器指示恢复零位。(8)氧化锌避雷器的排气通道应通畅,安装时应避免其排出气体,引起相间短路或对地闪络,并不得喷及其他设备。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • w-j-z1390
    w-j-z1390 沙发

    你好,请问你是做成套的吗?需要避雷器和过电压保护器吗?我们是专业生产的,有需要的请与我联系 电话:13903127436
    2010-12-03 16:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • leinz
    leinz 板凳
    谢谢楼主分享
    2010-12-03 11:10:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力检测仪表选用、安装及使用注意事项

一、压力(差压)检测仪表的正确选用 压力检测仪表的正确选用主要包括确定工业电器仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。 选用的主要依据: 1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。

回帖成功

经验值 +10