楼房建好后周围散水板及台阶出现严重的下沉现象,楼房没下沉,因为楼房是桩基础。但散水板及台阶没有与楼房整体连接出现下沉。地质情况是:
1、素填土:主要成份为粉质粘土,局部含少量碎块石。该层遍布整个场地,厚为2.0~4.0m。
2、淤泥质土(或淤泥):灰黑色,成分主要为粘粒,富含腐植质,局部夹少量粉细砂,饱和,流塑。厚17.0~19.0 m。
3、粘性土:由粉质粘土和含砂粘土成组,夹少量粉土,可塑状态为主,局部软塑状态,分布极不均匀。厚度1.1~3.4m。
4、全风化片岩:浅黄褐~浅黄色,稍湿、坚硬,岩心呈土状,长石、角闪石、云母石已完全高岭土化,褐铁矿化,局部残余鳞片变晶结构, 厚2.00~ 6.50m。
用什么方法对散水板及台阶进行加固处理比较经济。
![1133316760070.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
比较有道理!
可我觉得,还是要引起我们设计者注意啊!
回复 举报
出现这种情况说明土没夯实,把土夯实重新砌筑即可
这种非结构构件不必很麻烦!
回复 举报