以前也从来没接触过互感器等这类产品,所以以后会问一些比较初级的问题,希望大家多多包含,多多指教,不胜感谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
5P10后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%
国标对测量和保护用CT的误差规范是不同的,例如0.5级在额定一次电流时误差不能超过±0.5%,而5P10级在额定一次电流时的误差不超过±1%就行了。两者的差别很大。
P级:准确限值规定为稳态一次电流下的复合误差,无剩磁限值。
TPS级:低漏磁电流互感器
TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差,无剩磁限值。