土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷却塔的设计计算

冷却塔的设计计算

发布于:2005-12-05 17:41:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟由于刚毕业,刚做设计有很多东西还不是很了解,在这里,想请教各位大侠,冷却塔的设计过程以及选型,谢谢!!!
非常感谢!!!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • rogerkwong
    rogerkwong 沙发
    最好能有整个塔的计算过程.
    2009-06-08 09:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • xyy800330
    xyy800330 板凳
    22楼的,你的蒸发量的计算公式理解错误了,600并不是常数啊,600其实应该是597 Kcal/kg,这是水的蒸发潜热,当然不同温度和压力下水的蒸发潜热是有差异的,不过差异量很小,为了计算方便,所以在算蒸发损失时,通常用600进行计算,蒸发损失的公式应该是:((进水温度-出水温度)/水的蒸发潜热)*水的比热*循环水量
    2007-08-22 09:45:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多