土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 用降板350的同层排水

用降板350的同层排水

发布于:2005-12-06 15:54:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
用降板350的同层排水,沉箱排水要如何处理,没管井的.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hongdeqiong
    hongdeqiong 沙发
    本人在2000年一个住宅工程(24层)就是 用的下层降板卫生间, 沉箱的排水用DN50侧排地漏加一层不锈钢丝网(不锈钢丝网是为了避免装修回填陶粒或其它材料时堵塞),单独接DN50或75立管,接入污水系统。该工程使用至今效果良好。
    2007-04-02 11:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • huiliuboy
    huiliuboy 板凳
    一定要侧地漏排到单独立管还是能排到污水管一起走
    2006-02-05 15:00:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多