土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 连续梁施工问题

连续梁施工问题

发布于:2010-08-21 14:39:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
只采用一副挂篮,施工一联四跨连续梁,(40+2*64+40),工期不是制约因素,请教哪位大侠有类似施工经验,探讨一下,万分感谢。
先说下难点。
1、由于本工程拟只采用一副挂篮,施工中各个T构施工时间间隔较长,混凝土收缩徐变、预应力损失难以控制,需根据实际情况详细计算,重新计算调整支座预偏量。
2、合拢段的合拢精度难以保证,需根据实际情况详细计算。
3、合拢段的施工质量难以保证,因合拢段两悬臂端混凝土龄期相差太大,砼的收缩徐变阶段不一致,合拢段易因各段砼的收缩徐变不一致导致开裂,产生裂缝。需精确计算,合理组织施工,采取防裂措施。
4、由于只采用一副挂篮,挂篮需要连续施工三个T构,此副挂篮需重新拼装与拆除三次。挂篮的施工安全及施工精度、挂篮材质强度保证、挂篮保养成难点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liweihua2000
    liweihua2000 沙发
    无语
    也太节约了吧
    以工程质量和安全为代价
    2010-08-27 01:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • jiannah
    jiannah 板凳
    可能要根据实际情况,详细分析了。
    一般混凝土徐变效应一两年后才趋于稳定
    合拢时采用预压的方法吧,不要超过极限承载力的80%就好了吧
    2010-08-26 23:13:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连续桥面简支梁桥墩台计算实例

连续桥面简支梁桥墩台计算实例

回帖成功

经验值 +10