只采用一副挂篮,施工一联四跨连续梁,(40+2*64+40),工期不是制约因素,请教哪位大侠有类似施工经验,探讨一下,万分感谢。
先说下难点。
1、由于本工程拟只采用一副挂篮,施工中各个T构施工时间间隔较长,混凝土收缩徐变、预应力损失难以控制,需根据实际情况详细计算,重新计算调整支座预偏量。
2、合拢段的合拢精度难以保证,需根据实际情况详细计算。
3、合拢段的施工质量难以保证,因合拢段两悬臂端混凝土龄期相差太大,砼的收缩徐变阶段不一致,合拢段易因各段砼的收缩徐变不一致导致开裂,产生裂缝。需精确计算,合理组织施工,采取防裂措施。
4、由于只采用一副挂篮,挂篮需要连续施工三个T构,此副挂篮需重新拼装与拆除三次。挂篮的施工安全及施工精度、挂篮材质强度保证、挂篮保养成难点。