土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 雷雨天变频器跳闸的原因

雷雨天变频器跳闸的原因

发布于:2010-08-21 15:03:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大侠,在下在这里请教一个问题:
在夏季雷雨天打雷时,我公司的变频器经常自己报故障停车,请问是什么原因?

个人分析,在雷雨天,电力系统可能遭雷击,个别地方出现供电短路的情况引起系统短暂的低电压,现在供电系统基本都是光纤差动保护在几十毫秒内可以将故障点切除,故障切除的时间比较短,一般的用接触器控制的电机系统,还没有察觉到低电压,系统就正常了,所以一般的电机没有停车的现象,变频器的电子元器件对电压比较敏感,出现低电压后就自动保护,将变频器停车,不知道上述分析是否正确,请各位指点。

图片显示变频器低电压跳闸。

DSC00791.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    变频器是对电源质量非常苛刻的设备,特别是一些进口品牌的变频器,很娇气,稍稍有个晃电,变频器就有可能应欠压而跳闸。

    变频器测量的大多是整流后直流母线的电压,有的变频器在直流母线电压下降到一定值后10多ms就会欠压跳闸!

    采取的措施:
    1、对于电压型变频器测量直流母线上并联的滤波电容器的容量,是否容量下降?该电容在晃电时能延缓直流母线的电压下降。对于电流型变频器,直流滤波应该采用电抗器,也能起到延缓直流母线电压下降的作用。
    2、合理设置变频器参数。有些变频器含有来电自恢复功能。当然,该功能启用一定要结合工艺要求,否则可能会出安全事故。
    3、人为外加直流电源(蓄电池)维持变频器直流母线电压,即现在比较推崇的DC-BANK技术。但是价格比较贵。只建议用在特别重要的变频器回路中。
    2010-11-08 22:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • menghuanshiqing
    学习了,呵呵
    2010-11-08 22:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问目前准确率最高的接地选线技术是那种?

请问目前准确率最高的接地选线技术是那种?

回帖成功

经验值 +10