调试前如何清洁夹层及地板?
调试前如何清洁夹层及地板?
我没有施工过洁净空调,有一个3000平方米100级电子厂房,请问:
1、调试前如何清洁夹层管道等以及地板?用什么清洁剂?什么抹布?
2、通风前如何保证达到清洁度,才让FFU投入运行?
3、各级过滤器(初、中级)在调试完成后需更换吗?
4、假如测出FFU风速偏差超10%,是什么原因?
5、FFU过滤器多长时间更换?
发布于
2005-12-08 23:48:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(42 )
yeshmk
同意11楼的意见!!!!!!!!
主要是第一条中 应该有专用的洁净抹布与洁净拖把!!!!
2007-03-26 10:21:26
来自 PC
评论
举报
calvin5700
補充說明(適用於CLASS0較高之環境)
1、调试前如何清洁夹层管道等以及地板?用什么清洁剂?什么抹布?
2、通风前如何保证达到清洁度,才让FFU投入运行?
3、各级过滤器(初、中级)在调试完成后需更换吗?
4、假如测出FFU风速偏差超10%,是什么原因?
5、FFU过滤器多长时间更换?
Ans:
1,FFU安裝前,需對C/R全面清潔,一般而言,清潔需從上往下做,此時清潔人員穿著半套型無塵服,一般清潔劑使用IPA+水混和,抹布使用無塵布.
2,C/R全面清潔後,FFU才開始安裝,此時進入C/R人員需穿著全套型無塵服,FFU安裝完成後投入運轉,運轉約24HR後,潔淨度會明顯提昇,在開始做全面T.A.B
3,由於FFU安裝是在於C/R全面清潔之後,有必要換初,中效率網嗎?
4,FFU風速偏差,那要全盤考量,需看你FFU TYPE,幾段調速,還有C/R壓力是否過大過小,最重要的,先把FFU SPEC.看清楚
5,FFU濾網多久更換,這就得看你潔淨室髒不髒了,但建議,於天花板上方及製成區內裝設壓差SENSOR,壓差大了就把FILTER給換了
2007-03-24 15:02:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gdn6
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
31
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 444 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(42 )
