土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中一项落后了的措施

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中一项落后了的措施

发布于:2010-08-23 14:20:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
国网公司为了保证电网安全运行,颁布了一项重要保证措施,即《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》,该文件非常细致非常准确地提出了若干具体措施,对实际工作具有精准的指导意义。但是文件中也有略感落后的地方,比如:文件11.4.6 条指出:
 
11.4.6 加强辅助开关的检查维护,防止由于松动变位、节点转换不灵活、切换不可靠等原因造成开关设备拒动

这条措施要求对辅助开关做经常性检查维护,是非常正确,但是可能制定者对新产品不是十分了解,使这条措施的提法有待商榷,现说明如下:

辅助开关在电力系统中使用十分广泛,是二次控制和保护回路中必不可少的元件之一,它对确保电力系统的安全可靠运行起着十分重要的作用。
目前国内使用的辅助开关,有早期的F1、F2、F4等等,也有较新的F6、F7、 F8、F10等。
F系列辅助开关,大多采用机械摩擦接触式,不管是夹片式或压接式,普遍存在着触头接触不可靠、环境适应性差、防护等级低、使用寿命短、需要经常检修等问题。特别是对双母线系统的电压切换、母线保护切换,由于辅助开关接触不良接点可靠性差,由此引起的事故频繁发生,造成恶性事故也很多,所以要求经常检修。
为解决这些难题,我公司8年前率先引进真空辅助开关,生产了YCF系列产品。其通断可靠、触点寿命达十万次以上、免维护、与F系列辅助开关完全兼容。(YCF命名意义:YC,羊城YangCheng的缩写,广州市羊城科技实业有限公司所有产品均以YC开头。F,兼容F系列辅助开关)
YCF辅助开关的触头密封在真空干簧管中,与外界完全隔绝,在多粉尘、潮湿及腐蚀性环境中,也能保证良好的通断性能,防护等级达 IP55。真空中通断无电弧,且触点是镀以金(或者铑、钯等)贵金属,使触点的电接触性能大大提高,分断寿命次数可达10万次(普通F系列的触点为2万次),可靠耐用。
YCF辅助开关控制通断的转轮不与触头机械接触,操作轻便灵活。接点数目增加与操作力无关,不会有卡死的现象发生。

所以,如果把现有辅助开关更换成真空辅助开关,其检修、检查等工作,其日常工作量能大量减少。因开关先进的转动方式,也不会出现文件指出的“松动变位、节点转换不灵活、切换不可靠”等故障


致版主:介绍新技术和新产品,难免有广告之嫌,本文确实是想探讨新产品应用,请谅!
正文多处改动,受益于14楼网友指点,在此感谢!

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-10-14 13:49 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    好东西,能否发个产品样本,本人挺感兴趣!
    2015-10-21 10:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • din0412
    din0412 板凳
    谢谢分享,学习了
    2015-10-20 14:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于快速隔离开关的配置

在主接线中,发现有些情况下需配置快速隔离开关。如:线路侧地刀,双母线侧隔刀但现有的规程规范中未发现相关条文说明请教各位,配置快速隔离开关有什么依据?谢谢!

回帖成功

经验值 +10