土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电磁式PT和电容式PT的区别

电磁式PT和电容式PT的区别

发布于:2010-08-24 23:21:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
目前,新建站110kV设备一般选用电容式PT,有些老站是电磁式PT,不知两者的区别何在?哪种更优?
谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    电容式电压互感器的优点是不会产生铁磁谐振过电压, 同时可以兼作载波用, 且价格较便宜. 电磁式电压互感器运行中可能会产生铁磁谐振过电压, 常常因此引发事故. 目前容性的电磁式电压互感器正在试运行.
    2012-12-01 15:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • suzhijie_02
    suzhijie_02 板凳
    学习了,解释的很清楚。
    2011-05-07 23:22:07

    回复 举报
    赞同0