土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中一个柱包含2个节点怎么处理?

PKPM中一个柱包含2个节点怎么处理?

发布于:2005-12-12 18:18:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
2个轴线距离500。若做成一个柱子的话怎么处理?

当然有别的处理方案,如:悬挑等。
请大家讨论一下采用一个柱子该怎么计算

下图是我想到的第一个处理方法

1134382952408.gif

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • wyp945
    wyp945 沙发
    刚遇到总工帮忙解决了,设置300*1000的刚性梁。。。。
    不设刚性梁房间将不能能封闭也就不能倒荷载。。。
    不设会使其中一根梁悬挑,或者产生大跨度的梁

    刚性梁起着传递荷载,封闭房间的作用

    :victory:
    2009-06-03 22:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • lmz00121
    lmz00121 板凳
    学习~~~多谢楼主!!!:D
    2008-11-06 15:33:06

    回复 举报
    赞同0