各位同仁:
有人说水表前直管段要有10倍的管径长,水表后直管段要有5倍的管径长,是哪个规范规定的?多谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tcwhx
    tcwhx 沙发
    翼师式水表的8~10倍水表公称直径的直管段
    其他水表不小于300MM的直管段,
    水表前后
    2008-10-09 22:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • wufishk
    wufishk 板凳
    哦 还有这么一条 还 不知道呢。谢谢指教啊,从大家那里又学到了...
    2008-10-06 16:38:06

    回复 举报
    赞同0