土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 问07年专业案例的两个题

问07年专业案例的两个题

发布于:2010-08-27 13:03:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


按照《第三版》p310,表7-13,算出来,整定值要大于2.8-3.5,小于3.36,似乎没有答案
  • xinxirong
    xinxirong 沙发
    我觉得应该是这样:无时限不满足灵敏度要求时,应适当延时,改用带时限的过电流保护。
    因此只有D 2.1A满足要求。
    2010-08-27 13:03:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮帮我!!!1

我要计算厂用电电流! 电压等级 负荷 电流 (KV) (KW) (A) 35 98724.5 ? 0.4 2858.15 ? 10 10240 ? 0.4 24352 ? 合计: 138174.65 最后的电流多少了 是不是44382.27A 有这么大么!

回帖成功