土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 困扰我三十多年没有搞明白的供电现象

困扰我三十多年没有搞明白的供电现象

发布于:2010-08-28 10:19:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位网友:不知有没有搞冶炼设备‘电弧炉’的?
我在电弧炉设备安装完毕试车时,有时就出现一个困扰我三十多年没有搞明白的供电现象。
现象是三相电弧电极都在上限位置,变压器送电后,三相电压表有一相没有电压指示,另外两相电压正常,检查电极横臂的绝缘都没有问题(因为横臂绝缘不好或接地都没有电压指示),把电压正常的两相自动下降到开始电弧,没有电压的一相电压立即正常也开始下降,到电弧后三相电压正常,设备也就正常运行。
变压器送电后有一相没有电压指示的现象一直没有搞明白是什么原因,困扰我三十多年,请大家帮助分析一下,是什么原因会出现这种现象?
以下是电弧炉供电和指示的简易原理图

[ 本帖最后由 xxggff 于 2010-8-28 10:20 编辑 ]

01.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • ahaqqs
    ahaqqs 沙发
    是不是省事,在变压器到电弧炉之间没加开关,电直接从供过来,那就有可能出现你那种现象。
    2010-10-22 13:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • 疾风乡里963
    你查一下没有电压指示的那一相,在变压器二次侧接线时中间那相是否有作接地配线措施,如果有那就是正常的
    2010-10-05 08:39:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【急】安全距离

6KV安全距离是100mm 同相距离是6mm吗 10KV安全距离125mm 同相距离是6mm吗35KV安全距离是300mm 同相距离不知道有没哪个高人指点下,我说的对不对,有不对的请指点指点~!谢谢~~!:hug: :time:

回帖成功

经验值 +10