土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问煤气调度中心的大型控制室怎么做消防???谢谢
该调度室有大型的设备。有大荧光屏。上有全市的煤气管道图。请问是用气体灭火,还是用自动喷淋。谢谢。

全部回答(1 )

  • 79blue
    《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95
    7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
    7.6.7.6 其它特殊重要设备室。
    注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置在不同建筑中,或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统。

    请问一个省会城市的煤气管道抢修调度指挥中心的控制室。该怎么做。