土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ PKPM 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限

PKPM 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限

发布于:2010-09-02 09:02:02 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
以下是PKPM后处理的超筋超限文本,大量出现的是关于钢骨混凝土柱的信息:
** X向 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限 Ratio_S/C = 0.078
** Y向 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限 Ratio_S/C = 0.069

可是查阅了型钢规程,未发现有相关的条目,不知这条限制是出自什么规范?
该比值超限是说Ratio_S/C过高还是过低,应该满足什么样的条件?
有什么好的解决方法吗?
谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzx2010
    wangzx2010 沙发
    型钢规程7.1.1条,把梁加宽可以有效解决抗剪承载力问题
    2013-08-29 21:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • mingchang00
    mingchang00 板凳
    参照 型钢混凝土组合结构技术规程 6.1.9条
    S/C >=0.10才可以。
    如果不够,加大相应方向的型钢大小,直到满足条件。
    2011-08-17 10:18:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多