土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷气改通风后的清单(求报价评估)

冷气改通风后的清单(求报价评估)

发布于:2010-09-03 21:35:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位大虾们:
  小弟最近接到公司通知,原定的空调方案被"咔嚓"了,说是客户方供电不足,要改成通风项目,并且给了施工的清单,但没给报价明细,并且给了总价要我们出,现在公司要我来处理这件事情,真是不知道从何入手,请各位帮忙评估一下大概要多少钱?谢谢
  就是这些材料,附件是客户发的Excel清单和方案的word说明文件,内容我已经贴出来了

冷气改通风方案施工设计说明
一、 大显示屏散热改善方案
1、将屏幕后空间封闭,做成密闭空间。屏底散热孔部分,制作风管延伸至密闭空间内,高出密闭底部约300mm,接口部分做密封处理,现大屏幕四周铝塑板内贴石膏板隔热;空间密封要求严密(密闭空间在三楼入口处要求留门,以便维护)。
2、将现有四楼墙面开的百叶风口保留,更换新的排气扇;
3、诱导风机安装于四楼进风口的下部,诱导风机的风向向下,热空气由底部散热孔排出,以达到屏幕散热的目的;
4、风机由独立电源箱控制,进线由配电室引接;
5、空间内均匀布置多个温度传感器,用于检测空间内温度,根据温度控制风机的启闭,当空间内温度高于30度以上时,就开启风机,抽取室内空气;
二、 小显示屏散热改善方案
1、将屏幕后空间封闭,做成密闭空间。屏底散热孔部分,制作风管延伸至密闭空间内,高出密闭底部约300mm,接口部分做密封处理,现大屏幕四周铝塑板内贴石膏板隔热;空间密封要求严密;
项次 项目             主要工作说明   单位   数量

一 密封隔板工程
1 镀锌铁皮(LED屏内四周)   0.8mm      m2 210
2 钢支架           40*40mm镀锌角铁 m 96
3 防锈漆 式    1
4 检修门(2000*600)   屏幕三层入口处 樘 1
5 密封打胶        矽膠12支/箱     箱 12
6 LED屏内搭脚手架费用 式 1
7 石膏板    屏幕四周烤漆铝板背部隔热 m2 180
8 安装辅材        螺栓、刷子等 式 1
小计
二 新做排风工程
1 三层墙壁开孔       安装排气风扇 个 30
2 原4层风机拆除费用            个 30
3 YDF诱导风机           YDF-B-3#     个 10
4 排气风扇     ST35 .1450R/MIN 3265m³/H 个 60
5 风管镀锌铁皮        0.6mm      m2 15
6 格栅           可调节风阀 个 60
7 风机电源箱 含断路器、接触器           只 2.0
8 电线            2.5mm2   米 400
9 主电源线               6mm2 米 350
10 JBG电管DN20           米 150
11 金属软管DN20           米 20
12 安装风扇及墙面复原人工费      组 1
小计
三 排风机改造
1 隔板开孔         直径300mm圆孔 只 12
2 隔板修补            密封封堵      式 1
3 风管镀锌铁皮        0.6mm   m2 10
4 安装辅材             密封胶等 式 1
小计
四 控制部分
1 温度探头 LUO OT1020 只 8.0
2 控制线 KVV3*1.5(带屏蔽) 米 220.0
3 PLC控制器 LUO LU1266含介面控制箱 套 2.0
4 风机控制箱 通过温度探测器控制散热风扇启停 只 2.0
5 安装辅材 扎带等 式 1.0
小计

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hqh1981
    hqh1981 沙发
    讲的好,理解中
    2010-10-07 00:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • gemmy1
    gemmy1 板凳
    偶的邮箱 gemmy_li@163.com.如果大虾们有好的建议,望不吝赐教啊!谢谢,原报价说是16W,我感觉是不是高了一点点?不打算让原来的这家做,给的报价太高了,客户还不给明细,让我现在处理起来有点为难了!
    敬请各位指导,谢谢
    2010-09-03 21:43:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助?关于一个蒸发温度的问题?

各位前辈:压缩机上面的蒸发温度和冷库的温度不一样吧?还有就是+2系统.-8系统.-28系统.-37系统,这些温度方面的词具体是指压缩机上的温度还是冷库的库温?还有就是都是从高压贮液器出来的液体供在不同的中冷或低压循环桶,而组成了不同的系统?我感觉有点疑惑?还有就是双级压缩最后的温度是由低压级决定的吗?虽然我也是学制冷的,但一从事实践就出了这么多的疑问,可在学校时从来没问过这么这么可笑好像还有点低级的问题,可我好好想想,这些的确我还不明白.希望前辈们给指点一下.大此多谢了

回帖成功

经验值 +10