各位大虾们:
小弟最近接到公司通知,原定的空调方案被"咔嚓"了,说是客户方供电不足,要改成通风项目,并且给了施工的清单,但没给报价明细,并且给了总价要我们出,现在公司要我来处理这件事情,真是不知道从何入手,请各位帮忙评估一下大概要多少钱?谢谢
就是这些材料,附件是客户发的Excel清单和方案的word说明文件,内容我已经贴出来了
冷气改通风方案施工设计说明
一、 大显示屏散热改善方案
1、将屏幕后空间封闭,做成密闭空间。屏底散热孔部分,制作风管延伸至密闭空间内,高出密闭底部约300mm,接口部分做密封处理,现大屏幕四周铝塑板内贴石膏板隔热;空间密封要求严密(密闭空间在三楼入口处要求留门,以便维护)。
2、将现有四楼墙面开的百叶风口保留,更换新的排气扇;
3、诱导风机安装于四楼进风口的下部,诱导风机的风向向下,热空气由底部散热孔排出,以达到屏幕散热的目的;
4、风机由独立电源箱控制,进线由配电室引接;
5、空间内均匀布置多个温度传感器,用于检测空间内温度,根据温度控制风机的启闭,当空间内温度高于30度以上时,就开启风机,抽取室内空气;
二、 小显示屏散热改善方案
1、将屏幕后空间封闭,做成密闭空间。屏底散热孔部分,制作风管延伸至密闭空间内,高出密闭底部约300mm,接口部分做密封处理,现大屏幕四周铝塑板内贴石膏板隔热;空间密封要求严密;
项次 项目 主要工作说明 单位 数量
一 密封隔板工程
1 镀锌铁皮(LED屏内四周) 0.8mm m2 210
2 钢支架 40*40mm镀锌角铁 m 96
3 防锈漆 式 1
4 检修门(2000*600) 屏幕三层入口处 樘 1
5 密封打胶 矽膠12支/箱 箱 12
6 LED屏内搭脚手架费用 式 1
7 石膏板 屏幕四周烤漆铝板背部隔热 m2 180
8 安装辅材 螺栓、刷子等 式 1
小计
二 新做排风工程
1 三层墙壁开孔 安装排气风扇 个 30
2 原4层风机拆除费用 个 30
3 YDF诱导风机 YDF-B-3# 个 10
4 排气风扇 ST35 .1450R/MIN 3265m³/H 个 60
5 风管镀锌铁皮 0.6mm m2 15
6 格栅 可调节风阀 个 60
7 风机电源箱 含断路器、接触器 只 2.0
8 电线 2.5mm2 米 400
9 主电源线 6mm2 米 350
10 JBG电管DN20 米 150
11 金属软管DN20 米 20
12 安装风扇及墙面复原人工费 组 1
小计
三 排风机改造
1 隔板开孔 直径300mm圆孔 只 12
2 隔板修补 密封封堵 式 1
3 风管镀锌铁皮 0.6mm m2 10
4 安装辅材 密封胶等 式 1
小计
四 控制部分
1 温度探头 LUO OT1020 只 8.0
2 控制线 KVV3*1.5(带屏蔽) 米 220.0
3 PLC控制器 LUO LU1266含介面控制箱 套 2.0
4 风机控制箱 通过温度探测器控制散热风扇启停 只 2.0
5 安装辅材 扎带等 式 1.0
小计
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
敬请各位指导,谢谢
回复 举报